发表于 2016-6-27 10:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
胡李是 发表于 2016-6-27 09:55
有时脏不是表面能看出来的。我遇到过在一个制衣厂,看蒸发器表面很干净。也是E4.测压力低,粗管见霜。加F, ...

对,制衣厂,理发室等带纤维的地方蒸发器后面最容易堵
发表于 2016-6-27 14:35:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-27 23:01:26 | 显示全部楼层
感谢师傅们的无私奉献
发表于 2016-6-27 23:14:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-2 22:49:15 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-6-27 06:39
查资料    E4:室内管温开路

这个机应该不是,因为我把排气传感器拔下来就不报错了
 楼主| 发表于 2016-7-2 22:50:25 | 显示全部楼层
杨飞扬 发表于 2016-6-27 08:35
加雪种压力升不上来,原因一般是蒸发器大脏或内风机转速慢造成的,最大的可能就是蒸发器脏了。

这两个都查了没问题,谢谢回复
 楼主| 发表于 2016-7-2 22:51:20 | 显示全部楼层
胡李是 发表于 2016-6-27 09:55
有时脏不是表面能看出来的。我遇到过在一个制衣厂,看蒸发器表面很干净。也是E4.测压力低,粗管见霜。加F, ...

这个我都拆开来看了没问题的
 楼主| 发表于 2016-7-2 22:55:03 | 显示全部楼层
全球上门维修 发表于 2016-6-27 23:14
我最近一台空调也是一样,加制冷剂只能加到4个压力,就上不去,制冷正常,压缩机偶尔会保护,没有管它了,

就是担心压机一直工作在最大下会挂掉,5匹机呀到时要赔压机就惨了
发表于 2016-7-2 22:56:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽