一台美的空调制冷不好

[复制链接]
发表于 2016-6-24 21:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 红亭 于 2016-6-24 22:01 编辑

一台美的5匹空调用了2年制冷效果不好,检查内机过滤网脏堵,清洗后,试机,效果还是不好,于是检查运行压力有3个压力,判断可能缺氟,于是加氟,(开机时候,粗细管都结露水),大约加了两分钟,粗管开始结霜,压机和风机停机,心想是氟加快了,停机后,在开机,同样操作,故障一样。我不在加氟,在开机试试,故障一样,当粗管霜化了有两分钟后,压机和风机又启动,两分钟后粗管结霜,后又停机,反复这样,停机时,外机三相电压在380左右,内风机一直在转。心想是不是缺氟保护停机,于是又继续加氟,一罐满氟,都剩没多少了,可是压力依然是运行压力3个压,额定电流是7.9A,启动后有7A,运行电流一直在5.8A左右。这个故障依然是运行两分钟,粗管结霜,停机,化霜后,两分钟,压机启动,内风机吹出风距离有1米左右。现在找不到原因了,求各位大师指点,谢谢
发表于 2016-6-24 22:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
短接下高低压保护开关试下
发表于 2016-6-24 22:40:13 | 显示全部楼层
顺着结霜处往内机方向找,应该会找到管折,结霜与不结霜之间就是问题的所在。加F要结合压力和电流判断!
发表于 2016-6-24 22:50:49 | 显示全部楼层
氟加多了,内蒸发器堵了,或风速低。
发表于 2016-6-24 22:58:40 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-24 23:00:59 | 显示全部楼层
1内机蒸发器脏赌,2出风太小了,3管子折了,还有一点可以肯定的就是你F加多了
发表于 2016-6-24 23:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-8-21 10:59:38 | 显示全部楼层
感谢各位师傅,问题已经解决,因为观察不仔细,是内机翅片背面有很多垃圾,清理后,空调风速可以达到5米远都能感受,