上图了    清楚复位断电压力开关检查了不解决问题
IMG_20160620_154319.jpg
IMG_20160620_154246.jpg
IMG_20160620_154301.jpg
IMG_20160620_154312.jpg
IMG_20160620_154345.jpg
发表于 2016-6-20 17:04:45 | 显示全部楼层
这分明是离心机,你在忽悠人吗
发表于 2016-6-20 17:05:38 | 显示全部楼层
故障不是已经报出来了吗,查冷凝器传感器
发表于 2016-6-20 17:25:55 来自手机 | 显示全部楼层
秋意绵绵 发表于 2016-6-20 17:05
故障不是已经报出来了吗,查冷凝器传感器

已经说明问题了,挽传感器复位后问题还能解决就需要通炮了
发表于 2016-6-20 18:12:11 来自手机 | 显示全部楼层
这是Yk离心机你先登录1380故障复位,然后再开机满负荷看看冷却进水多少度,冷凝器小温差是多少度。QQ742504336不懂联系
 楼主| 发表于 2016-6-20 18:51:08 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家修好了   先登录1380复位    再1397 √清楚故障机    试机运行2小时水温正常收银子回