热力膨胀阀疑问,请荣昌版主看一下好吗?

[复制链接]
发表于 2016-6-16 20:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一点不明白,膨胀阀为什么不设计成感温包直接检测冷水机进水温度,另增加一个管到蒸发器的出口,主管路不变,以便永远保证蒸发温度和冷水进水温度差不变,这样会有什么问题,请各位大大发表一下意见,谢谢
而现在的热力膨胀阀只是用来保证蒸发器入口和出口的压力差不变,这样当水温在一个比较大的范围运行时,蒸发器的最高效率只能在某一小的温度范围内达到
发表于 2016-6-16 22:08:10 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-16 23:52:11 | 显示全部楼层
你的疑问可能科学家没想过
发表于 2016-6-17 05:04:25 | 显示全部楼层
膨胀阀是用来调节(节流)进入蒸发器制冷剂的压力和流量的,为什么在它的名称前加了“热力”二字?通俗地说,它是依靠制冷剂的热力性质(过热度)的变化进行自动调节的,并不是依靠冷媒(载冷剂)的温度而动作的。你说它应该与哪个部位产生感应关系呢?
 楼主| 发表于 2016-6-17 06:52:25 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-6-17 05:04
膨胀阀是用来调节(节流)进入蒸发器制冷剂的压力和流量的,为什么在它的名称前加了“热力”二字?通俗地说 ...

首先谢谢荣昌版主的回答,我知道热力膨胀阀是用来调节过热度的,我的意思是膨胀阀只能让载冷剂的温度在一个预先设计的温度范围内有比较高的蒸发效率,但如果载冷剂温度比预先的温度高很多,这时由于蒸发温度偏低,效率是比较低的,而热力膨胀阀无法解决这个问题,因为它不知道载冷剂的温度
发表于 2016-6-17 07:16:54 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2016-6-17 06:52
首先谢谢荣昌版主的回答,我知道热力膨胀阀是用来调节过热度的,我的意思是膨胀阀只能让载冷剂的温度在一 ...

你的理解存在误区,膨胀阀是随即与蒸发温度发生关系的,也就是说是随时与蒸发温度变化而变化的。任何制冷形式都是从高温或常温慢慢降低温度的,膨胀阀就是通过感应来的温度(过热度)随即改变开启度的,它又不是老是固定在某个蒸发温度上的。载冷剂的温度就表现在蒸发温度上,而蒸发温度的末端(回气温度)就得到过热度,膨胀阀即随时调整开启度,怎么能说“不知道载冷剂的温度”呢?
 楼主| 发表于 2016-6-17 10:17:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 xzy568 于 2016-6-17 10:27 编辑
荣昌制冷 发表于 2016-6-17 07:16
你的理解存在误区,膨胀阀是随即与蒸发温度发生关系的,也就是说是随时与蒸发温度变化而变化的。任何制冷 ...


谢谢荣昌版主
按您的意思说吸气压力是会随着载冷剂的温度变化而变化吗?可事实上当载冷剂温度较高时,和载冷剂温度较低时,吸气压力并没有发生很大变化(例如差30度时),正常都是按照工作温度来确定吸气压力的,那载冷剂在高温时,吸气压力就会偏低
我的理解是只要过热度不变,吸气压力对应的蒸发温度和载冷剂温度之差就不会变化太大
非常希望荣昌版主能指出我的误区,谢谢
发表于 2016-6-17 12:59:48 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2016-6-17 10:17
谢谢荣昌版主
按您的意思说吸气压力是会随着载冷剂的温度变化而变化吗?可事实上当载冷剂温度较高时, ...

简直无话可说,吸气压力不随着载冷剂的温度变化而变化,那与什么变化?吸气压力就是压缩机的负荷,负荷根据什么来?负荷根据载冷剂的热量来!载冷剂的热量就等于负荷!比方说30度时的负荷压力(吸气压力)是4kg,20度时的负荷压力(吸气压力)就是3kg了,10度时的负荷压力(吸气压力)就变成2kg了,这不就是变化吗???
 楼主| 发表于 2016-6-17 13:56:34 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 xzy568 于 2016-6-17 14:02 编辑
荣昌制冷 发表于 2016-6-17 12:59
简直无话可说,吸气压力不随着载冷剂的温度变化而变化,那与什么变化?吸气压力就是压缩机的负荷,负荷根 ...


我也是这么认为的,但是公司的冷水机吸气压力基本不变,只变一点点,水温很高的时候也是这样,我问别人是不是膨胀阀坏了,别人告诉我就是这样的这是正常的,倒是排量减少时(螺杆机有三个排量等级),吸气压力会上升很多,因为按照理论,吸气压力应该跟载冷剂温度有关,膨胀阀会关小避免吸气压力上升过多
我也是因为怀疑别人告诉我的理论,才上线请教您的
荣昌版主非常对不起,我因为知识有限,问了一些很无知的问题,占用了您的时间,您别放心上,谢谢您了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 15:45 , Processed in 0.059503 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表