大型保鲜库风机到压缩机结冰

[复制链接]
发表于 2016-6-15 23:27:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
牛奶厂的保鲜库,库温7度,蒸发压力2.6压缩机没有注意看是多大的,下次去的时候多拍些照片多测量一些数值。总电流16A。厂家来调膨胀阀也没有起作用,内机不脏,风扇电机刚换的。版主能不能根据现有的数据判断一下什么故障?谢谢
image.jpg
image.jpg
image.jpg
发表于 2016-6-16 01:06:06 | 显示全部楼层
如果没换风扇电机以前正常 那么也许是新换的风扇电机转速慢 看新电机跟旧电机上铭牌就知道了
发表于 2016-6-16 07:11:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-16 08:31:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 李飞123 于 2016-6-16 08:36 编辑

结冰成那样 严重影响热传导性  先融冰 湿冲程厉害 注意损坏压缩机 蒸发压力太高除非制冷剂是R23  R23 0度时压力为2.5MPa  不是R23的话 应该膨胀阀坏
发表于 2016-6-16 08:55:27 | 显示全部楼层
蒸发压力2.6的话,就不可能结冰了