一冷冻库压缩机坏,更换同型号压缩机ZB21KQ-PFJ-588后处理系统加氟回气管结霜温度到1度不在下降,后发现操作板继电器触点粘连导致加热丝同时工作,修复后仍然不降,重新处理系统高低压抽空,加氟试机回气管不结霜,刚工作低压0.38KG左右,高压1.3左右,工作十分钟左右低压降至0.3KG,库温-0.5度,工作5十分种后低压0.23左右,库温5.2度,下降非常缓慢,回气不结霜,现在不知道怎么了,制冷剂R22的,第一次修冻库请指教。
IMG_20160613_162933.jpg
IMG_20160610_172838.jpg
IMG_20160610_172332.jpg
IMG_20160608_183006.jpg
发表于 2016-6-13 19:41:03 | 显示全部楼层
第一次修,就要注意检查下电流正常吗?我修的时候都是这样子,检查电流。
烧了压机的系统,要注意脏堵哦,必要时清洗系统
发表于 2016-6-16 11:07:36 | 显示全部楼层
注意单位,0.3公斤,是0.03MPA  按照你公斤单位, 有堵得地方 或者制冷剂不够,或者膨胀阀开启度太小
如果里面都是鲜货的话降温 就很慢的,他的右个过程,鲜活热量大,

前几天给我朋友搞的冷库,里面的肉化掉了2吨的肉 拉温度拉了快一天才 肉才全部冻着  温度拉到-12度停机
发表于 2016-6-16 17:59:38 | 显示全部楼层
查一下电流是否正常,估计系统堵的可能性大。
发表于 2016-6-16 18:14:02 | 显示全部楼层
膨胀阀那边调整一下看看,但要记得原位置,以免调了不起作用
发表于 2016-6-16 20:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-16 20:43:34 | 显示全部楼层
调小膨胀阀
发表于 2016-6-16 23:43:17 | 显示全部楼层
堵的机会蛮大,低压太低,膨胀阀上没有结霜,还谈回气管结霜。看一下膨胀阀滤网,更换一下过滤器
发表于 2016-6-17 01:03:01 | 显示全部楼层
膨胀阀调小点 0.35 蒸发在—10度 0.25 在-20度  0.17对应蒸发温度在_30度 这样库温才能降到—20度 调到 0.11 到0.15 差不多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 15:51 , Processed in 0.061503 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表