我新装了1台20立方的冷库,【库温要求负18度】,用的3匹压缩机,冷凝器是风冷的,蒸发器是无缝铁管。请问制冷剂R22要加多少KG,现在膨胀阀已经调乱,如果再开机开度多少合适开始调试。

发表于 2016-6-11 18:39:29 | 显示全部楼层
新装冷库,都有设计规范和具体要求的。比如过滤器,电磁阀,视液镜等都得配上。膨胀阀的调节杆应放至中间位置上,即调节总圈数的一半,以后也不要随意调动。
加注量以运转中视液镜刚消除泡沫为准,或在膨胀阀的调节杆至中间位置上时,低压压力应与当时库温蒸发温度下的对应压力基本接近。