电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 踏雪yang

怪格力变频KFR26不凉

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-11 15:38:51 | 显示全部楼层
闽詔维修 发表于 2016-6-11 15:36
高低压管结霜,到是个问题

你好,是结露不是结霜。
 楼主| 发表于 2016-6-11 15:40:08 | 显示全部楼层
闽詔维修 发表于 2016-6-11 15:33
出风口9℃了,你还想多大低?

是回风与出风温差9度不是出风9度。
发表于 2016-6-11 17:14:01 | 显示全部楼层
是膨胀阀坏,看看周边的电阻,电容等小原件有没有烧坏。
发表于 2016-6-11 17:34:31 来自手机 | 显示全部楼层
闽詔维修 发表于 2016-6-11 15:36
高低压管结霜,到是个问题

是结露好吗?两根管都结露,制冷应该都可以的!
发表于 2016-6-11 23:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
出风口低于15℃就是正常的,是不是按了静音了?
发表于 2016-6-11 23:33:03 | 显示全部楼层
首先你这空调肯定不正常。正常情况下,开到最低温度,温差会达到15度以上。还有压力偏低。正常9公斤左右,和频率,外机温度有关系。长时间8公斤以下不正常。
还有你加了三支的410,估计是假的。要用大金,霍尼韦尔。杜邦,正品。还有要用秤定量添加。
  我是做大金的。这种效果不好又不报故障的机子最麻烦,一般是安装问题,真空度,制冷剂。散热。管道扭曲瘪==。
要是旧机考虑,各个传感器。电阻阻值漂移。
新机一般是安装问题。
发表于 2016-6-12 11:51:42 | 显示全部楼层
踏雪yang 发表于 2016-6-11 15:38
你好,是结露不是结霜。

结露很正常啊
发表于 2016-6-12 11:53:20 | 显示全部楼层
踏雪yang 发表于 2016-6-11 15:40
是回风与出风温差9度不是出风9度。

回风口10厘米左右测的吗
发表于 2016-6-12 13:18:06 | 显示全部楼层
    嘿嘿,尴尬的出风口温差8、9度。如果是以前的定速机,这温差是不正常的,现在的变频机,不好说啊。
发表于 2016-6-13 07:42:15 来自手机 | 显示全部楼层
已经不错了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 14:01 , Processed in 0.054640 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表