空调储液罐结霜

[复制链接]
发表于 2016-6-8 21:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5匹空调低压0.3MP储液罐结冰压缩机到储液罐那段也结冰,缺氟为什么会出现回气结冰的现象呢
发表于 2016-6-8 22:35:28 | 显示全部楼层
当系统冷媒量不足时,系统冷媒不是工作在饱和状态,从而造成冷媒在回气过程中一直处于蒸发状态。就目前空调制冷系统而言,压缩机回气要是饱和湿蒸汽。
发表于 2016-6-8 23:57:01 来自手机 | 显示全部楼层
查內机通风换热条件是否好,即需要检查内机蒸发器脏不脏,风机转速风量如何连接管是否有弯瘪的现象,重点检查这些方面,内外机温度多少你没有交待。
        楼上的回复是否欠妥,不说就这台机你判断缺氟对否,制冷循环中压机吸入的须是过热蒸气,是干度100%的制冷剂过热蒸气而不是湿蒸气。当系统缺氟时,蒸发器供液量不足,制冷剂在蒸发器里充分蒸发气化,正常系统制冷剂足量时,制冷剂可能在蒸发器的末端完全蒸发气化成干饱和蒸气,这个干饱和蒸气在蒸发器里只是瞬间存在,继续往前流动吸收热量就变成过热蒸汽了,这个过热蒸汽的温度是高于蒸发温度的。系统缺氟,蒸发器里液态制冷剂供给量少,可能在蒸发器中部就全部蒸发气化了,那么在吸入压机之前它要继续吸收热量,温度也会有所上升,这个完全气化的点离蒸发器入口越近,回气管的温度会越高。
         所以缺氟会出现回气管结霜现象的说法站不住脚
发表于 2016-6-9 11:16:30 来自手机 | 显示全部楼层
估计是室温不低或内热交脏了。
 楼主| 发表于 2016-6-11 21:34:07 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-6-8 23:57
查內机通风换热条件是否好,即需要检查内机蒸发器脏不脏,风机转速风量如何连接管是否有弯瘪的现象,重点检 ...

我把冷媒加到低压0.45冰全化了,是卖配件的 告诉我让我继续加的,5P空调风管机刚换的压缩机,我还以为压缩机不匹配呢。我一直想不通啊
 楼主| 发表于 2016-6-11 21:34:18 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-6-8 23:57
查內机通风换热条件是否好,即需要检查内机蒸发器脏不脏,风机转速风量如何连接管是否有弯瘪的现象,重点检 ...

我把冷媒加到低压0.45冰全化了,是卖配件的 告诉我让我继续加的,5P空调风管机刚换的压缩机,我还以为压缩机不匹配呢。我一直想不通啊
发表于 2016-6-12 00:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
其实这个情况有一个方法可以排除回气管是否弯瘪就是开机时观察內机回气管接头处,将粗管接头包扎带保温剥开,看是否和粗管阀至压机气液分离器罐处结霜情况一样,如果一样说明回气管无弯瘪二次节流现象,如果不结霜说明回气管弯瘪。还有,当回气压力3kg时电流有否测下,压力4.5kg时的电流呢?如果压力4.5kg时电流已超过额定电流,则系统有问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 17:42 , Processed in 0.055990 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表