查看: 3096|回复: 9

分享缺相保护电路

[复制链接]
发表于 2016-6-8 09:28:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 gf2133 于 2016-6-8 09:49 编辑

这是我设计的缺相保护,如有问题,请指点
IMG_20160608_092548.jpg
发表于 2016-6-8 10:58:25 | 显示全部楼层
可以起到保护,有缺相、相序保护器买,不用费力的。
发表于 2016-6-8 18:39:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 qinxiao 于 2016-6-8 18:42 编辑

  有点意思,无论是K1,K2,K3哪一路断电KM就跳闸,SB1是启动按钮,SB2就应该是停止按钮,但SB2应该是常闭才对,改一下就完美了。
发表于 2016-6-8 20:30:48 | 显示全部楼层
如果单纯是缺相保护就不必这样麻烦了      用两支380v的交流接触器就可以解决
发表于 2016-6-8 21:10:46 | 显示全部楼层
接触器至电机电线拽掉一相,咋保护
 楼主| 发表于 2016-6-8 22:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
成功李 发表于 2016-6-8 20:30
如果单纯是缺相保护就不必这样麻烦了      用两支380v的交流接触器就可以解决

用两个380的接触器是解决不了的,因为变压器缺相会导致线电压降低,接触器不停的吸合,不停的断开,会损坏接触器,同时会烧坏电机…改220缺相能实现
发表于 2016-6-9 23:42:53 来自手机 | 显示全部楼层
成功李 发表于 2016-6-8 20:30
如果单纯是缺相保护就不必这样麻烦了      用两支380v的交流接触器就可以解决

行家。,,,,,,,
发表于 2016-6-9 23:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
lixun52134 发表于 2016-6-8 22:12
用两个380的接触器是解决不了的,因为变压器缺相会导致线电压降低,接触器不停的吸合,不停的断开,会损 ...

师傅。那种几率小得很。应该是高压线缺相才出现你说的那种
发表于 2016-6-9 23:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
花花猫猫 发表于 2016-6-8 21:10
接触器至电机电线拽掉一相,咋保护

热保护就行了
发表于 2016-6-27 11:56:53 来自手机 | 显示全部楼层
有现成买的哦!不用自己费力,嘻嘻
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 01:10 , Processed in 0.062857 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表