前段时间接修一台白雪500L冰柜,134制冷剂用原机毛细管,只肯出低价,盘明管,开机一个晚上零下15度,交付使用。今天来说冰柜基本不停机,(用的电子温控,温度设置-10度)回来 一看结冰很厚温度怎么下不来呢。怕是微堵,因为之前的是铁管的,放制冷剂,剪段毛细管,断开回气管打压,毛细管出气很好啊,可压力只有0.85,加了2米毛细管压力也只能达到0.9.请教下是不是还要加长啊,冰柜结冰很好可是就是温度下不来。以前打压基本都是1.1以上的。
发表于 2016-6-7 07:36:03 | 显示全部楼层
一晚上降15度应该可以了,交付给客户多久来告诉你不停机的
 楼主| 发表于 2016-6-7 07:48:49 | 显示全部楼层
李立飞 发表于 2016-6-7 07:36
一晚上降15度应该可以了,交付给客户多久来告诉你不停机的

我回来试效果是不理想,之前盘的暗管3小时能达到零下20多,这个3小时零下10度,效果太差了肯定难停机啊,实在不行接段1.8的毛细管压力调到1.2试试
发表于 2016-6-7 08:47:26 | 显示全部楼层
我一般都不找原机毛细管直接剪段快易修毛细管按上面制冷量多少剪,快而且不易出问题
发表于 2016-6-7 10:43:54 | 显示全部楼层
冰柜结冰很好可是就是温度下不来。关键是回气管是否结露或少量的霜,知道这点才能判断问题所在
 楼主| 发表于 2016-6-7 10:56:55 | 显示全部楼层
上次本地买的毛细管,1.8和2.0我看内径相差一倍都不止,第一次用在冰箱上的时候用2米,制冷相当的慢后来一测压力居然2.0,一直剪到20CM左右才能正常使用,管径不标准啊
发表于 2016-6-7 11:08:35 | 显示全部楼层
在原毛细管基础上再加2米毛细管高压还是上不去的话,看低压多少如果在1KG以上就怕压缩机效率不好。
 楼主| 发表于 2016-6-7 13:27:15 | 显示全部楼层
zdc195910 发表于 2016-6-7 11:08
在原毛细管基础上再加2米毛细管高压还是上不去的话,看低压多少如果在1KG以上就怕压缩机效率不好。

压缩机是好的,我是断开毛细管和过滤器,焊开回气管,回气管处打压。现在压力调整到1.15左右在试机过几小时来汇报
 楼主| 发表于 2016-6-7 15:53:37 | 显示全部楼层
快5个小时了,箱体温度-3.5,管子温度也只有-11.5一直未停机,看来改了还是不行只有恢复原样了,总结了下:开始修好后管子和铝皮贴合比较好,使用一段时间后,现在的管子除了固定的地方都碰不到铝皮了。导致冷气不容易散发,不知道对不对(恢复原机毛细管),铜管贴铝胶带后试试效果。我会回来的嘿嘿!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 09:37 , Processed in 0.056837 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表