一台冷库现在为什么只能制度负10左右!客户说原先可以到负20度的,因客户不小心将雪种泄露了有一点冰种,客户自己补冰种,温度还高,才叫我来修,我用表测低压有0.2Mpa,客户要求的温度是负20度,我觉得压力高,所以将低压放到0.12Mpa,高压现在有1.5Mpa,现在冷库制冷到负10度就降不下了,蒸发器好容易结霜和结冰!温度就降不了!(冷库开门频繁)
发表于 2016-6-6 09:49:53 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-6 09:51:45 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-6-6 09:49
估计客户加错雪种了,放了重加。

不是,他也是加22的,这个没错的!
 楼主| 发表于 2016-6-6 10:33:06 | 显示全部楼层
1225785432 发表于 2016-6-6 09:51
不是,他也是加22的,这个没错的!

感谢荣昌师傅的评论,但是22的0.12Mpa对应的温度是负23度了啊!我经验不是很足,请指教!
发表于 2016-6-6 10:45:52 | 显示全部楼层
冷酷的系统要求很严,一点垃圾或者有空气进入,都会系统堵。上次一客户自己加的22,制冷温度就一直在-10度,下不去。过滤器微堵了。换过滤器解决。
发表于 2016-6-6 10:47:17 | 显示全部楼层
原因就是客户买的散装氟,用的罐子是个生锈了罐子。
 楼主| 发表于 2016-6-6 11:01:36 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2016-6-6 10:45
冷酷的系统要求很严,一点垃圾或者有空气进入,都会系统堵。上次一客户自己加的22,制冷温度就一直在-10度 ...

堵,高压应该偏高才是啊
发表于 2016-6-6 11:10:27 | 显示全部楼层
1225785432 发表于 2016-6-6 10:33
感谢荣昌师傅的评论,但是22的0.12Mpa对应的温度是负23度了啊!我经验不是很足,请指教!

你不能在制冷温度(库温)还没有达到的温度上作为节流压力的调定,而应该在当时达到的实际温度上,换算出蒸发温度,再按蒸发温度的对应压力,扣除回气管路一定的压力损失,才是当时的低压压力。
如库温-10度,此时的蒸发温度约为-15度,对应R22的压力约为0.296MPa绝对压力=0.196MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约在0.15~0.17MPa表压左右。膨胀阀的调节杆应在中间位置上反应出的压力数据(这是前提条件)。在这种状态下,不但可以检验当时库温下的节流压力是否合理,还可以鉴别系统中的制冷剂量是否合适。
低压压力与当时库温下的蒸发压力差距过大,显示压力低,那制冷量就变小了,制冷温度(库温)下降就很慢,甚至不下降。
 楼主| 发表于 2016-6-6 11:45:41 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-6-6 11:10
你不能在制冷温度(库温)还没有达到的温度上作为节流压力的调定,而应该在当时达到的实际温度上,换算出 ...

荣昌师傅,你的意思是冰种少了对吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 15:28 , Processed in 0.058856 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表