装的挂式空调用了两年了.为什么膨胀阀总是堵.每次拆掉3分管时膨胀阀进气口都是油泥很多.干燥瓶每年换一次.用的是普通3分干燥瓶.但用过一段窥视镜就看不太清了很浑浊的样子.膨胀阀也换过了还是用不长.不知换个挂机专用的那种大干燥瓶咋样.与干燥瓶有关吗?可之前装的一批的用的也是3分普通干燥瓶就没事.另外膨胀阀的选配恳请荣昌老师指点.我看膨胀阀侧面标注的1.5T是啥意思.管道去年换了一根
发表于 2016-6-6 13:42:09 | 显示全部楼层
那个油泥应该是冷冻油变质的产物,如果系统没问题的话,建议用好点的,并与冷媒匹配的油。

1.5T是膨胀阀的容量值。
 楼主| 发表于 2016-6-7 21:02:18 | 显示全部楼层
秦之关中 发表于 2016-6-6 13:42
那个油泥应该是冷冻油变质的产物,如果系统没问题的话,建议用好点的,并与冷媒匹配的油。

1.5T是膨胀阀 ...

那挂机的膨胀阀应该用多大容量的.单尾阀有几种容量