水冷螺杆机组在水温25度以上时系统运行不加载直到报警

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-11 23:39:58 来自手机 | 显示全部楼层
懂点点电 发表于 2016-6-8 18:11
系统水温度过高导致蒸发压力偏高,机组无法形成压差,还有看你的图片满液式蒸发器,这种机组压缩机吸气是没 ...

是满液式冷水机组 ,这种结构为什么没有过热度,这种情况为什么要减少冷冻水流量?会不会因流量减少而造成里面铜管冻裂造成机组进水,以前因水少而造成机组进水电机也烧坏。
 楼主| 发表于 2016-6-11 23:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-6-8 23:22
工业水冷机组都是有专人维保的,而且参数也不对,螺杆机不论哪种都是0.8~1.1MP的高压,0.2~0.3MP的低压, ...

这是满液式螺杆冷水机组,R22的,运行压力低压0.4—0.8公斤。高压一般在1.2—1.6公斤左右。整机组冷媒量在300多公斤。只因开机低压会闪一下接着就飙高到系统平衡压力不进行任何加载。能量电磁阀OK,滑块也OK。
发表于 2016-6-14 18:42:20 | 显示全部楼层
道理我说不明白,我们也遇到过这种问题。处理方法就是把把设定温度设定的比实际温度低2度、持续降温就持续调低温度知道可以正常运行即可!这个道理还要请教荣昌老师指导。@荣昌制冷