一台10年老机,大概1.5匹吧,toyo,显示e5,查为压机高温保护。
问题1:压机高温内机是怎么知道的?外机有感温管?如果外机有感温管,那机子还得有跟信号线了?
问题2,查为外机风扇电容坏,换之,还是过15分钟后显示e5,正常工作时手摸冷凝器也不会特别烫啊,内外风机转速正常。外机冷凝器也没多脏,
发表于 2016-5-31 10:31:53 | 显示全部楼层
看看内机管温呀
 楼主| 发表于 2016-5-31 12:40:10 来自手机 | 显示全部楼层
刘baby 发表于 2016-5-31 10:31
看看内机管温呀

内机管温传感器?感知蒸发器温度,如果蒸发器温度过高,就是压缩机温度过热?
发表于 2016-5-31 12:47:56 | 显示全部楼层
    这机子你都大盖查过了,故障依然,建议现在不要纠结它的代码含义了。
    是否一开机就出代码还是工作些时间出?外机是否也有板子的?
    脱开外机,让内机单独工作于制冷模式上,啥状况?
    个人估计,如果外机有板子的,应是重点排查对象。
发表于 2016-5-31 12:48:25 | 显示全部楼层
不一定原因很多
发表于 2016-5-31 13:00:44 来自手机 | 显示全部楼层
看看制冷剂是否缺少吧,压机高温除电网电压,工作环境等因素外,还因考虑制冷剂是否泄露,因为压机本身是靠制冷剂循环冷却的。
发表于 2016-5-31 18:40:54 | 显示全部楼层
制冷效果怎样,会不会是缺氟保护。
发表于 2016-5-31 22:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
首先问题描述不细节,故障是开机就显示,还是工作一会,工作时压缩机是否启动?启动电流,压力都未检测,就凭一个E5叫别人帮你,定频机就这么几个东西。
发表于 2016-5-31 22:03:45 来自手机 | 显示全部楼层
首先问题描述不细节,故障是开机就显示,还是工作一会,工作时压缩机是否启动?启动电流,压力都未检测,就凭一个E5叫别人帮你,定频机就这么几个东西。
发表于 2016-12-1 15:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
氟利昂是不是加多了,导致压缩机长时间高压运行,热保护了呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 15:28 , Processed in 0.058353 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表