风幕柜管路连接问题,新手第一次安装,现场等

[复制链接]
发表于 2016-5-31 06:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
什么制冷剂
 楼主| 发表于 2016-5-31 12:31:25 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2016-5-31 06:53
什么制冷剂

R22制冷剂,昨天重新加氟了,低压加到0.3,高压1.5,制冷正常,到现在客户还没有说不行,不知道是不是正常
发表于 2016-5-31 12:36:45 来自手机 | 显示全部楼层
打多少度,
发表于 2016-5-31 15:16:20 | 显示全部楼层
229307763 发表于 2016-5-30 16:15
请问高低压的压力正常是多少,工作一天后,温度降不下来,低压0.2,高压是1.5,这个压力是不是缺制冷剂, ...

在加制冷剂, 加到回气接露水
发表于 2016-5-31 15:19:18 | 显示全部楼层
229307763 发表于 2016-5-30 16:15
请问高低压的压力正常是多少,工作一天后,温度降不下来,低压0.2,高压是1.5,这个压力是不是缺制冷剂, ...

线检查 是不是那个地方没焊住,我之前安装的都是 抽空1个多小时后加加氟  内机连接管有个小洞  然后让用户用手把那个口用手堵着 我把制冷剂收了,还好没家多少,在说还是低压管  补焊后加氟 现在一直制冷效果很好,10分钟从10度拉到0度,停机15分钟后在启动
发表于 2016-5-31 17:47:43 | 显示全部楼层
用的啥制冷剂 温度多少
 楼主| 发表于 2016-5-31 19:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-5-31 15:16
在加制冷剂, 加到回气接露水

昨天已经加制冷剂了,停开机正常后收工,告诉以后如果有问题再打我电话,到现在还没有打电话来,不知道问题能不能彻底解决
 楼主| 发表于 2016-5-31 20:04:01 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2016-5-31 12:36
打多少度,

设置3℃停机,8℃开机,第一次加氟试机时,降温速度很快,但是停机后升温也很快,停开机很频繁,第二天温度就降不了,始终在10多度,降不下,摸低压管凉,有露水,但是高压换不怎么热,后来加制冷剂到低压0.3,高压管热了,温度开始下降,直到停机后停止加制冷剂。发现膨胀阀后面的铜管结冰了,不知道是不是正常,问了工厂技术员,说是正常的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 17:48 , Processed in 0.051673 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表