电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6315|回复: 8

恒温恒湿空调 报送风机过载

[复制链接]
发表于 2016-5-23 17:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 caish 于 2016-5-23 17:15 编辑

恒温恒湿空调 报送风机过载跟湿度过高。开机后控制器就报,请师傅指点。室外机跟控制器如图
IMG_20160523_151057.jpg
IMG_20160523_163039.jpg
IMG_20160523_164813.jpg
发表于 2016-5-23 18:15:03 | 显示全部楼层
风机应该是3相电机,检查是否缺相,轴承有无问题?有无潮湿漏电?。
发表于 2016-5-23 18:33:11 | 显示全部楼层
有电话你不打                           
 楼主| 发表于 2016-5-23 19:05:18 | 显示全部楼层

电话打过去说不是这个空调的,是卖房子的了。
 楼主| 发表于 2016-5-23 19:08:39 | 显示全部楼层
KLZ16688 发表于 2016-5-23 18:15
风机应该是3相电机,检查是否缺相,轴承有无问题?有无潮湿漏电?。

总线进那里不缺相。风机是由一个3KW的电机用皮带带动的,很顺滑,不卡。现在是一开机就报送风机过载,不是运行一段时间后才报。是不是需要手动复位的,也断开电源再开机还是不行
发表于 2016-5-23 19:44:14 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下冷凝器盘管温度传感器
发表于 2016-5-23 19:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-23 20:00:32 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-23 20:12:39 | 显示全部楼层
刚刚网上找了这个控制器的说明书,它开机后动作的依次为送风机,冷凝器散热风机再压机。因为控制器是在护士站,送风柜在上一层。明天找个人开控制器,我到控制柜看看送风机的接触器会不会动作,在看看是不是电机的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 16:35 , Processed in 0.081664 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表