如何判断四通阀窜气

[复制链接]
发表于 2010-5-10 09:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天上门修一台春兰大三匹空调380伏。据用户说以前都还可以,就是迁移之后用了几天就不行了,怀疑是没有安装好造成漏氟。在低压侧看压力为10公斤左右,开机发现压力不变化,用手摸压缩机高低压管发现都是很烫。电流正常时3.5左右,实测为2.7左右,怀疑四通阀窜气,不知道有误没有。请指教
发表于 2010-5-10 10:00:02 | 显示全部楼层
看现象很似四通阀串气,再试试关闭细管阀看看压力是否下降.
发表于 2010-5-10 12:00:25 | 显示全部楼层
判断压缩机窜气原因:
1.系统静态压力不变;
2.电流为正常值的一半;
3.压缩机运行时声音很小,说明压缩机电机未做功;
4.压缩机工作后排气管,吸气管温度略高于常温。
压缩机与四通阀窜气的对比:
1.系统静态压力不变:四通阀坏只能是卡死或完全窜气才能引起的,实际上四通阀损坏几乎没有压力不变的,多少都会有抖动;
2.压缩机运行时声音小:四通阀窜气时压缩机在做功,声音会比较大。
3.压缩机工作后排气管,吸气管温度略高于常温:四通阀窜气,压缩机排出的高温高压气体直接回到压缩机吸气管,所以吸,排气管温度要比常温高。
4.四通阀窜气时,会在压缩机储液罐内产生很大的气流声,距离空调较远时就能听到,而压缩机窜气时则没有多大的声音,这也就是压缩机窜气比较明显的区别
发表于 2010-5-10 16:51:03 | 显示全部楼层
恩,版主说的很有道理。我也学了点。谢谢
    我只知道两点:一个是温度
                  两个是压力
发表于 2010-5-14 14:24:45 | 显示全部楼层
谢谢版主  讲的很透彻
发表于 2010-9-9 22:21:37 | 显示全部楼层
谢谢版主
学习了
发表于 2010-9-23 22:11:04 | 显示全部楼层
谢谢学习了
发表于 2010-9-23 22:33:48 | 显示全部楼层
轻轻敲几下,有时也能复原。
发表于 2010-9-23 22:34:22 | 显示全部楼层
轻轻敲几下,有时也能复原。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 14:45 , Processed in 0.057332 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表