电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 20238|回复: 4

三菱重工空调故障代码大全收藏版

[复制链接]
发表于 2016-5-19 15:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三菱重工空调故障代码
故障代码故障内容维修措施
39排气管传感器断线,接头接触不良压缩机排气管传感器异常
38室外温度传感器断线,接头接触不良室外环境传感器异常
37室外热交液管传感器断线,接头连接不良室外热交液管传感器异常
5串行传送错误保护接入电源最初10秒1次或其他时间持续7分35秒±2秒3次,检测出室内外通信异常时
35制冷高压、保护控制室外热交液管传感器测得温度异常,压缩机停止、降低或保持频率等
36在运行中为防止压缩机过热、冷媒劣化、冷冻机油劣化、压缩机电机卷线烧损等压缩机过热保护
42防止室外变频器有过大电流流过电流切断、过电流保护
47有源滤波电压异常有源滤波电压异常
48室外风扇电机异常室外风扇电机在运行中持续30秒以上的75rpm以下,停止变频器及风扇电机输出
51功率晶体管故障功率晶体管故障室外
57冷冻循环系统保护冷冻循环系统保护
58变频器电流传感器检测出变频器的输入电流值过高变频器电流传感器值≥设定值+3A,持续3秒,压缩机停止、降低或保持频率等;电流传感器值<设定值-0.5A,持续1分钟,保护控制解除;
59压缩机未接线,
截止阀关闭运行,
压缩机有烧焦倾向的
运行
初期励磁中的电机电流值为1A以下时,电源接通后20分内室外机的保护控制使压缩机强制停止3次时,电源接通5秒后检查DC电压异常不足210V时
60卡缸压缩机电机运行后,检测出脱室外
6室内热交换器传感器断线,插头接触不良接入电源未运转时,检知温度在约-28℃以下持续15秒钟以上,判为异常。运转中不显示。
7室内热交换器传感器断线,插头接触不良接入电源未运转时,检知温度在约-45℃以下持续15秒钟以上,判为异常。运转中不显示。
17室内气体传感器异常室内气体传感器异常
21光电传感器异常光电传感器异常
0线控器通信异常接入电源最初持续10秒钟或其他时间持续1分55秒,室内主电控与室内辅助电控不能发送信号或检测出有误信号
16室内风扇电机不良,插头接触不良,室内基板不良在运转中,室内风扇电机运转时,检知运转异常的状态时。空调停止。
-光除臭限制开关工作光除臭限制开
关工作
故障代码故障内容维修措施
E1外管温检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。
检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复。
若均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板
E2室温传感器
故障
检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。
检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复。
若以上均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板。
E3管温传感器
故障
检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。
检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复。
若以上均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板。
E4室外机异常检查压缩机绕组阻值及运行电流是否正常。
检查机组运行时高低压压力是否正常。
检查(管温传感器是否正常)接线与电路板上的插件接触是
否良好,管温传感器固定是否牢固,室内机蒸发是否良
好,重点检查管温传感器所检测的管路温度是否达到制冷
或制热温度。
检查冷凝器表面是否过脏,过脏则清洗。
检查室外电机、风机电容是否损坏失效,损坏则更换。
如以上正常则跟换电控板。
E5室内风机
故障
(挂机)
检查电机出线端的2组插头与电控板的插座是否松脱,松
脱将其插紧。
检查室内电机是否损坏,损坏则更换电机。
检查电控板上可控硅及其它元器件是否损坏,损坏则更换
可控硅或电控。
E6无过零信号先检查室内风机是否正常。
检查电控板集成芯片输出的信号是否异常,异常则更换室内电控。
E7外反馈故障
压缩机过流
保护
检查压缩机绕组阻值及运行电流是否正常。
检查机组运行时高低压压力是否正常。
检查内外接线是否正常,接错按电路图重接。
检查接线与电路板上的插件接触是否良好,否则修正。
检查信号反馈线是否断开,更换或接通反馈信号线。
检查供电电线是否缺相、反相。
检查交流接触器是否良好
E8结霜保护
过热保护
检查室内机过滤网是否脏堵,脏进行清洗。
检查室内风机运行是否正常,不良则更换电机。
检查室内管温传感器是否正常,不良则更换传感器。
检查系统压力是否正常,异常则检查是否泄漏,重新充注
DF除霜提示正常现象,除霜状态解除,自动恢复正常

发表于 2016-5-22 15:47:36 | 显示全部楼层
发那么多品牌空调维修代码有什么用 又不好下载保存
发表于 2018-3-9 21:30:41 | 显示全部楼层
这些代码在所有重工空调(包括变频空调)通用吗?
发表于 2019-10-25 10:44:36 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2023-8-9 23:44:53 | 显示全部楼层
多谢奉献
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 11:26 , Processed in 0.056056 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.