故障代码(指示灯闪烁)故障现象适用型号
LED1LED2LED3 
   过电流引起的降频或禁升频KF-25GW/11BP、KFR-32GW/11Bp、KFR-35GW/11Bp(压缩机运转状态下,室外机控制板显示)
  制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频
  压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频
   电源电压过低引起的最高运行频率限制
 定频运行(当能力测定或强制定频运行时)
      
故障代码(指示灯闪烁)故障现象适用型号
LED1LED2LED3 
   室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障KF-25GW/11BP、KFR-32GW/11Bp、KFR-35GW/11Bp(压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障)
   室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
   压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
  室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
  外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
  CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障
  室外变压器短路、开路或相应检测电路故障
   信号通讯异常(室内~室外)
   功率模块(IPM)保护
 最大电流保护
  电流过载保护
  压缩机排气温度过高
 过、欠压保护
  
   
  
  压缩机壳体温度过高
 室外存储器故障
   
      
故障代码(指示灯闪烁)故障现象适用型号
电源定时运行高效
  室内环境温度传感器异常KF-25GW/11BP、KFR-32GW/11Bp、KFR-35GW/11Bp(室内机显示故障)
  室内热交换器温度传感器异常
  室内排水泵故障
 室内通讯异常(内~外)
 室内与线控器通讯异常
室内E2PROM故障
 室内风扇电机运转异常
   室外热交换器温度传感器异常
  压缩机温度传感器异常
  室外变压器异常
 CT(互感线圈)异常
  IPM模块保护(电流、温度)
 AC输入电压异常(过欠压保护)
 室外通讯异常(内~外)
电流过载保护
   最大电流保护
  四通阀切换异常
  室外E2PROM故障
 室外环境温度过低保护
  压缩机排气温度过高保护
 室外环境温度传感器异常
 压缩机壳体温度保护
   格栅保护状态报警(柜机)
室内过零检测故障
      
故障代码(指示灯闪烁)故障现象适用型号
LED1LED2LED3
   过电流引起的降频或禁升频KF-25GW/06BP、  KFR-25GW/06BP、KF-25GW/22BP(压缩机运转状态下,室外机控制板显示)
   制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频
  压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频
   电源电压过低引起的最高运行频率限制
 定频运行(当能力测定或强制定频运行时)
   室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障KF-25GW/06BP、  KFR-25GW/06BP、KF-25GW/22BP(压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障)
  室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示)
      
故障代码(指示灯闪烁)故障现象适用型号
电源定时运行高效
  室内环境温度传感器异常KF-25GW/06BP、 KFR-25GW/06BP、KF-25GW/22BP(室内机显示故障)
   过电流引起的降频或禁升频KFR-32GW/29RBP(压缩机运转状态下,室外机控制板显示)
  制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频
  压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频
   电源电压过低引起的最高运行频率限制
 定频运行(当能力测定或强制定频运行时)
   室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障KFR-32GW/29RBP(压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障)
故障代码(室内机)故障现象适用型号
1室外热交换器温度传感器异常KFR-32GW/29RBP
2压缩机温度传感器异常
3室外变压器异常
4CT(互感线圈)异常
5IPM模块保护(电流、温度)
6AC输入电压异常(过欠压保护)
7室外通讯异常(内~外)
8电流过载保护
9最大电流保护
10四通阀切换异常
11室外E2PROM故障
12室外环境温度过低保护
13压缩机排气温度过高保护
14室外环境温度传感器异常
15压缩机壳体温度保护
17室外PFC故障
33室内环境温度传感器异常
34室内热交换器温度传感器异常
35室内排水泵故障
36室内通讯异常(内~外)
37室内与线控器通讯异常
38室内E2PROM故障
39室内风扇电机运转异常
40格栅保护状态报警(柜机)
41室内过零检测故障
发表于 2016-5-19 14:29:45 | 显示全部楼层
不错不错已纳入到本版精华,谢谢你
发表于 2016-5-22 15:43:25 | 显示全部楼层
发那么多品牌空调维修代码有什么用 又不好下载保存
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 15:02 , Processed in 0.073016 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表