低温库-30度,制冷剂404,34立方,15厚库板。
库温-30时,低压0.05mpa。高压1.2mpa。蒸发器出口温度-34度。压缩机7p,型号QF-145。风机DJ40。
库温在-31度的压缩机结霜情况。这样正常吗。?
蒸发器结霜均匀。视液镜不满液,液面站管路一半。
请问老师哪里还有问题?
IMG_20160515_111157.jpg
发表于 2016-5-15 20:28:57 | 显示全部楼层
仅凭描述的无法准确判断 看似正常
发表于 2016-5-15 22:29:37 | 显示全部楼层
没加气液分离器吗 压缩机带霜肯定不正常 小心液击损坏压缩机
发表于 2016-5-16 04:57:56 | 显示全部楼层
库温-30时,此时的蒸发温度约为-35度左右,对应R404a制冷剂的压力约为0.168MPa绝压=0.068MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力在0.03MPa表压左右。此时如果低压高,说明膨胀阀的开启度大了些,应适当关小一点,否则压缩机上可能会结霜。
细调一点就可以了,其它是正常的。
 楼主| 发表于 2016-5-16 08:00:53 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-16 04:57
库温-30时,此时的蒸发温度约为-35度左右,对应R404a制冷剂的压力约为0.168MPa绝压=0.068MPa表压,扣除回气 ...

荣昌老师,我调节下膨胀阀,霜最好不要结在机身上是吗,结霜到角阀就可以了是吧?
这个系统有气分
发表于 2016-5-16 10:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
向大师学习谢谢各位老师
发表于 2016-5-16 13:31:09 来自手机 | 显示全部楼层