电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 王师北洋

压缩机、蒸发器结霜,请教各位大神

[复制链接]
发表于 2016-5-15 14:09:54 | 显示全部楼层
视液镜看不到气泡,只有两种原因:1.系统没有制冷剂,2系统不缺制冷剂。你测的高压压力很高,说明视液镜是满的。压缩机低压报警,你看看低压的设定值。R404制冷剂的压力与温度参数在压力表上看得到,你根据自己的需求调整低压值。而且你可能要房一部分制冷剂,高压压力不应该这么高的。一般在19--21左右已经最高了,超过25就会保护停机的。
 楼主| 发表于 2016-5-15 16:54:19 | 显示全部楼层
anorld 发表于 2016-5-15 14:09
视液镜看不到气泡,只有两种原因:1.系统没有制冷剂,2系统不缺制冷剂。你测的高压压力很高,说明视液镜是 ...

制冷剂是R410A
 楼主| 发表于 2016-5-15 17:03:42 | 显示全部楼层

低压设定值50PSI,高压设定在550PSI,但考虑到回风温度较低仅为22摄氏度,可能制冷剂过多。当时一直有低压报警存在且有蒸发器结霜,所以补充一些制冷剂,但是低压报警没有解除,反而使压缩机出现结霜现象,蒸发器结霜一直存在。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-13 16:04 , Processed in 0.040845 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表