是不是堵转原因

[复制链接]
发表于 2016-5-11 18:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  格力KFR-35GW2012年安装的,故障冬天制热开机5分钟不到,室内机复位待机状态。此刻测得粗管压力1MP电流11安培,压缩机有种沉闷窒息的声音。随后内机即刻跳回待机状态,电源指示灯红色常亮试过几回都是如此。然后调整模式制冷整机工况正常,电流3.14安培,进风口测得23摄氏度出风口12摄氏度,工作半小时一切运行正常,我自己判断故障是,副毛细管堵塞不通,制热时堵转电流过载,导致内机主板检测电流过载复位跳回待机状态,周老师请赐教我的判断正不正确,我师父对我的判断存在疑问。急等回复
发表于 2016-5-11 19:48:01 来自手机 | 显示全部楼层
模式转换是在冬天还是夏天?你修理时外界温度?唉,表述不明
发表于 2016-5-11 19:58:40 来自手机 | 显示全部楼层
工作时候电压多少,制热有电辅热,如果压降大会过流保护
发表于 2016-5-11 20:02:45 来自手机 | 显示全部楼层
还有你说的付毛细管,格力制热时候毛细管上单相阀截止通过旁边的毛细管流通等于加长点毛细管,制热时候那个堵了压力会很高
发表于 2016-5-11 20:04:12 来自手机 | 显示全部楼层
电压不够可能性最大,做修理一定要多测,当时电压电流压力环境温度等综合判断
发表于 2016-7-21 22:39:37 | 显示全部楼层
祥龙格力售后肖 发表于 2016-5-11 20:04
电压不够可能性最大,做修理一定要多测,当时电压电流压力环境温度等综合判断

菜鸟一枚,测的是内机连接外机接线端子,230v

发表于 2016-7-21 22:40:35 | 显示全部楼层
浅笑心柔 发表于 2016-5-11 19:48
模式转换是在冬天还是夏天?你修理时外界温度?唉,表述不明

制冷,室温29度,外温32度
发表于 2016-7-22 06:26:12 | 显示全部楼层
怎么感觉换向阀有问题,不知道对不对。
发表于 2016-7-22 07:32:21 来自手机 | 显示全部楼层
制热压力1MP 电流11安。应该不是堵,建议查电路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 13:54 , Processed in 0.061079 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表