楼主: 刘合清

冰柜用空调压缩机机

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-5-11 22:46:36 来自手机 | 显示全部楼层
欣洛 发表于 2016-5-11 21:43
超压了 毛细管弄短一半

人家本来用得很好的,就是砸破蒸发器,怎么会超压呢?
发表于 2016-5-12 08:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
用活塞压缩机一匹的有用在冰柜上的,缺点费电,噪音大,
发表于 2016-5-12 08:31:51 | 显示全部楼层
刚论坛说了个压机爆炸咋一下感觉好危险啊做我们这行不容易啊

又累钱挣得又少还这么危险唉
发表于 2016-5-13 00:09:12 | 显示全部楼层
刘合清 发表于 2016-5-11 22:46
人家本来用得很好的,就是砸破蒸发器,怎么会超压呢?

你也没说原机都是空调压缩机啊
发表于 2016-5-13 00:38:15 | 显示全部楼层
还是别用空调压机了。冷凝器小。压力高压机容易热保护。我给一个冰柜搞过后来又加了一个冷凝器才凑合用。
发表于 2016-5-13 09:01:26 | 显示全部楼层
好牛逼的赶脚 冰柜用空调的压缩机  太牛掰了~
发表于 2016-5-13 09:11:28 | 显示全部楼层
刘合清 发表于 2016-5-11 22:46
人家本来用得很好的,就是砸破蒸发器,怎么会超压呢?

蒸发器破    进水了吧   工作时压机发热产生气体同时造成冷冻管冰堵
发表于 2016-5-13 11:18:47 | 显示全部楼层
你的冰柜大吗如果是厨房冰箱4门以上我建议直接采用1匹空调外机挂墙外但这样原机只要冷凝器(本人采用)但要跟用户沟通好 这样做制冷效果好 至于制冷剂如是新机器任何制冷剂都可以如R22  R134  R404a R407c R401 R718(水) R13(-80度)等几十种  如旧机最好用原来制冷剂  加制冷剂不是向你们那样随便瞎加每一个制冷剂都有一个所需温度的对应压力 R22在-18在0.23mpa(但还要跟据周围环境温度机器的本身因数) 如我现单位的空调是加R123制冷剂重量1吨左右 电压1万伏应不会上图请原谅

发表于 2016-5-13 12:45:45 | 显示全部楼层
很早就看见有人这么干了,用旧窗机来改冰柜外置机器。效果超好!很节约成本。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 20:57 , Processed in 0.051716 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表