冷库加雪种

[复制链接]
发表于 2016-5-9 15:20:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库加雪种有1个标准说加到视液镜刚好消除泡沫为好,为什么呢小弟不明白请荣昌老师说说,谢谢
发表于 2016-5-9 18:13:42 | 显示全部楼层
制冷剂不足,液相和气相混合后就会产生小气泡状泡沫。
发表于 2016-5-9 19:54:31 | 显示全部楼层
谢谢,我前几天也是这样做了,开始制冷不行,后来慢慢加,我也发现了这个现象,在荣昌老师这里得到了验证!!!
发表于 2016-5-13 20:11:47 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-9 18:13
制冷剂不足,液相和气相混合后就会产生小气泡状泡沫。

荣昌老师,用不用加到视液镜满液,这两条在调试机组。
404制冷剂,调试最终结果,从25到零下32度,大概1小时左右。最终停机低压0.05mpa。
压缩机回气角阀结霜。
但是视液镜不满,液体制冷剂大概占了铜管1半,无气泡。
蒸发器过热度5k。
从储液罐出来的液管,比视液镜小了一圈(铜管直径)视液镜铜管直径大,
我试着走加了1公斤,看视液镜液面升了一点。但是压缩机机身开始结露了。所以不敢加了。请荣昌老师指点一下。