冷库制冷剂系统打压保压,气温对压力有多大影响。

[复制链接]
发表于 2016-5-7 18:51:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近正在安装4个冷库,系统保压,低压1.45mpa,大概是下午3点充的氮气,等第二天到了1.43mpa,基本在1.44mpa左右晃动,有5天了,应该是不漏吧。
还有一个是低压表1.65mpa,3天后降低,0.25mpa,这个是不是就微漏了,后来把膨胀阀口紧了紧,打压到1.65mpa,第二天降低0.05mpa,请老师们分析,还有就是气温影响多大,多少范围内波动是正常。
发表于 2016-5-7 19:12:11 | 显示全部楼层
压力表在正常变化范围
发表于 2016-5-7 19:15:21 | 显示全部楼层
要是夏天还会回升一点的
发表于 2016-5-7 19:34:59 | 显示全部楼层
冷库没有搞过,不过冰箱一般保压都要2.0MPA,冷库应该也最少这样的压力吧!
发表于 2016-5-7 21:01:32 来自手机 | 显示全部楼层
温度高压力也高,高低压有时会串气。但是如果高压走高,低压走低。就是漏
 楼主| 发表于 2016-5-7 22:29:57 来自手机 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-5-7 21:01
温度高压力也高,高低压有时会串气。但是如果高压走高,低压走低。就是漏

不明白。高低压是通的
发表于 2016-5-9 22:03:07 | 显示全部楼层
干活吧  没事
发表于 2016-5-9 22:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
yangbin0322 发表于 2016-5-7 22:29
不明白。高低压是通的

有电磁阀怎么通,除非你把电磁阀打开。不知所云,所以我们一般打压高低压接管做平衡,开启电磁阀,防止压力互串看不出来
发表于 2016-5-15 15:19:02 | 显示全部楼层
高低压一起保压,有泄漏,压力就会大幅度下降。压力可以适当的高点。同时也可找出系统薄弱环节。