陈列柜盘管后的这种现象正常吗?

[复制链接]
发表于 2010-5-6 20:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今修理一台225升陈列柜盘管后开机1小时温度达到—3度停机,箱内盘管结霜均匀完好。但箱内温度下降太快,不到十分钟又开机,开15分钟温度达到就停机,然后温度上升几分钟后又开机。我想知道温度降这么快和箱内是空的有关系吗?请盘过陈列柜的师傅们告诉我一声好吗?谢谢啦!
发表于 2010-5-6 21:07:55 | 显示全部楼层
这是其一,其二是箱体保温差,比如说发泡层进水,门封不严等
发表于 2010-5-6 21:53:47 | 显示全部楼层
楼上朋友说的对,停机实际温度够吗?
发表于 2010-5-7 19:59:46 | 显示全部楼层
如果是温度到了停机,那说明机子是正常的。可能是机子的保温太差了。
 楼主| 发表于 2010-5-7 20:35:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位朋友的回贴,是温控灵敏度的问题,将探头通过一铜管伸入盘管室内,稍做位置调整后温度控制正常。
发表于 2010-5-8 21:44:14 | 显示全部楼层
我说呢 怎么探头都是里面的呢 原来是这样 学习了
发表于 2010-6-10 14:57:18 | 显示全部楼层
有时候忽略小细节能引起大的问题,楼主很细心,最后搞定。谢谢分享。
发表于 2010-6-14 00:57:27 | 显示全部楼层
展示柜也是这样  停得快  起动的也快   因为保温不好。
发表于 2010-6-14 01:02:43 | 显示全部楼层
调节温控感温头伸入柜内的长度  有效果   很不明显。