电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 投桃报李

冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2016-5-9 22:26:07 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-5-7 18:47
膨胀阀调大也是那样啊,我非常确定是4号芯,阀芯坏了吗  过滤网 我是换的新的 旧的也不堵 ,开机运行大 ...

什么情况?外平衡膨胀阀没有接回气平衡管???怎么没看到呢?
 楼主| 发表于 2016-5-10 12:34:51 | 显示全部楼层
冰山制冷0335 发表于 2016-5-9 22:26
什么情况?外平衡膨胀阀没有接回气平衡管???怎么没看到呢?

没有接平衡管
 楼主| 发表于 2016-5-10 13:35:55 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-5 04:34
库温是零上16.5度?如果是,假设R22制冷剂,此时的蒸发温度约为11度左右,对应R22的压力约为0.703MPa绝压=0 ...

荣老师,这个冷库,用户说在加点排管 里面排管确实有点少, 他自己去买点旧的 我给他家装上去,等用户吧排灌搞回来,我加装上如果4号芯 不行的话 我就更换成5号芯  荣师傅 还有外平衡膨胀阀 平衡管不接 有什么营养?
发表于 2016-5-10 14:50:08 | 显示全部楼层
不接平衡管肯定不行啊。。。。。。。
发表于 2016-5-10 22:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-5 12:24
系统结霜的原则:库温在0度以上时,系统的任何部位和部件都不得有结霜现象出现!
只有当库温稳定在0度以 ...

荣昌老师如果库温在零上,膨胀阀出口,结霜,说明什么。?还有制冷剂加注,是以视液镜刚满液为好,还是没有气泡为好。
发表于 2016-5-15 14:26:11 | 显示全部楼层
盘管式蒸发器的制冷情况,膨胀阀出口结霜的情况会提前出现的。让后在一步一步的库内铜管结霜。直冷式冷库制冷时间比风冷式的时间要长。你主要的是检测1.5小时后温度能达到要求不?房货物后,就会快很多,货物自身也可以短时间内存储冷量的。
发表于 2016-5-15 14:32:00 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-5-7 14:01
荣老师,前两天有点事情 没有去,今天过去了, 膨胀阀调大一圈,  开机膨胀阀出口不结霜,但是里面排管结 ...

压缩机都结霜了,你现调节膨胀阀,没动静,跟换膨胀阀和阀芯。再次进行调试。我以前遇到过一个事情就是压缩机老化,制冷量下降。制冷也可以,只是达不到要求。最后只有换压缩机。你可以先去试试。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-13 15:53 , Processed in 0.050308 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表