展示柜盘管结霜不全

[复制链接]
发表于 2016-5-4 22:21:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 国强电修部 于 2016-5-5 07:46 编辑

昨天接一展示柜低压漏谈价格盘管!八个的管18米!十四道!毛细管2.2左右!加好氟以后结霜只结三道!过滤器发热!怀疑氟加多了!也不对,加多了应该结霜全啊!应该是散热不好,外挂的散热器不小啊1.5米加密的!仔细看看散热片和机器挨的太近了!仔细想想应该就是热气散不出去,把原先固定散热片的卡子下面加点东西垫起来!效果马上好了!结霜全了!明天早上六点送去!
IMG_20160504_221730.jpg
IMG_20160504_221416.jpg
IMG_20160504_221947.jpg

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
孟家电 + 2 赞一个!

查看全部评分

发表于 2016-5-4 23:36:10 | 显示全部楼层
展示柜这样盘管呀,这样对回油有没有坏处呀
发表于 2016-5-5 05:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
这不成冷冻柜了?
发表于 2016-5-5 05:53:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,盘管,好技术,赞!
发表于 2016-5-5 07:58:14 | 显示全部楼层
为什么不用成品的吹涨铝板子,方便有节约时间
发表于 2016-5-5 08:02:36 | 显示全部楼层
是用户要求盘的管,有点多
发表于 2016-5-5 08:03:05 | 显示全部楼层
盘的不好影响制冷
发表于 2016-5-5 08:43:47 | 显示全部楼层
散热板不用垫,把散热管固定点向里弯曲就可以了
发表于 2016-6-4 20:59:21 来自手机 | 显示全部楼层
18米啊,我盘的只用8米,还是6mm的,不知道这样合格不!