楼主: 深圳小混混

谷轮智能涡旋压缩机

[复制链接]
发表于 2016-5-1 23:08:39 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机命不久矣,起的快的很
发表于 2016-5-1 23:17:52 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-1 09:19
乱搞!压缩机会被你送了命!

版主 讲讲咋弄呗 学习下
发表于 2016-5-2 08:45:38 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2016-5-1 08:51
内置保护压缩机,保护后高低压平衡压缩机工作不制冷,断电重启压缩机又可以工作,常见为低压保护

不会的,这个是内置保护,我前几天碰到一个,我以为压缩机坏了, 原来是压缩机太热了,内置有卸载装置,当压缩机机身温度高,卸载装置启动,压缩机电机运转,但是不压缩
 楼主| 发表于 2016-5-2 09:59:44 | 显示全部楼层
就是这个问题,调小膨胀阀的话,压缩机不结霜 运行一段时间压缩机就保护
 楼主| 发表于 2016-5-2 10:00:09 | 显示全部楼层
这段时间三个库都是这个问题
发表于 2016-5-2 22:12:13 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀开了多大呀,压缩机都结霜了
发表于 2016-5-2 23:01:57 来自手机 | 显示全部楼层
给做个散热装置啊,这样不是问题。压缩机无法散热还是全封闭的。
发表于 2016-5-3 01:09:21 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-5 09:03:12 | 显示全部楼层
这是高压太高的原因呢,你要查高压高的原因的啊才好。