电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2705|回复: 9

修个双门展示柜到凌晨两点

[复制链接]
发表于 2016-5-1 02:14:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
维修一个双门展示柜,有608L,内漏加压缩机坏。内漏我不盘管,直接挂两块吹胀式蒸发板,每块都是100x40的,两块板中间铜管连接起来,毛细管进一块板的一头,另外一块板的一头回到压缩机的回气管。换的压缩机型号是QDH92G,好像跟原装压缩机制冷量是一样的。毛细管刚开始选择外径1.8mm的,长度为1.5m,这个是跟荣昌老师学来的,以前修的双门展示柜都是这样修的。抽完真空,加制冷剂进去。以为马上就能搞定,因为之前都是这么修的。几分钟后我开始感觉不对劲,我发现毛细管喷发的声音非常大,在压缩机背后都能听到很大的声音,整个展示柜里面听到的声音更大,嗤嗤的响个不听。然后就是只能毛细管出口一小段结厚厚的霜,以为制冷剂没加够,去看了一下表压,有差不多0.5公斤的压力,平时修好的展示柜全部结满霜到停机都是这个压。所以就知道哪里不对劲了。接下来先是加长一米毛细管,无济于事,根本没有起到截流降压。将毛细管出口剪断,有很强的气流喷出。顿时陷入困境。在这里请教各位师傅,接下来我该怎么继续维修,为什么那么强大的喷流声,只有一小段结霜,会是压缩机排气不足吗?这个我装上去的时候没有测试,不过毛细管出口那么大的喷流声,应该不会没有压力吧?烦请各位不吝赐教,谢谢!
发表于 2016-5-1 06:33:43 来自手机 | 显示全部楼层
估计空没抽好
发表于 2016-5-1 06:58:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 东极电子 于 2016-5-1 06:59 编辑

高压表多少啊,是不是有堵的啊
要是原来的管子锈的厉害,你得把压缩机清洗一下,看看油质
发表于 2016-5-1 07:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
展示柜低压0.5公斤,22的氟吗?
发表于 2016-5-1 07:52:08 来自手机 | 显示全部楼层
0.05MP ,应该是R134
 楼主| 发表于 2016-5-1 13:16:28 来自手机 | 显示全部楼层
0.5公斤的压力是0.05mpa,这个没有错,是134压缩机,现在准备换压缩机试试,换个制冷量280的600压缩机。
发表于 2016-5-1 14:22:09 | 显示全部楼层
别人的经验只能作个参考,验证结果才是自己体会是真实的。感觉还是毛细管没匹配好!
发表于 2016-5-1 14:32:39 | 显示全部楼层
网上查到的资料

zbu1122cy

zbu1122cy
发表于 2016-5-1 14:35:44 | 显示全部楼层
图片呢?????????????
发表于 2016-5-2 06:24:09 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管太短加长1米氟冲的太多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 12:39 , Processed in 0.063027 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表