进水的系统继续折磨着我

[复制链接]
发表于 2016-4-30 10:19:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我的系统进水了,反反复复折腾好久了,到现在都没有彻底解决。
现在用的r22折腾无数遍了,估计纯度很差了,里面多多少少还有点水分,换了硅胶当时挺好的,慢慢就不行了,具体表现是,低压低,库温-5低压0,调大膨胀阀,回液严重,我发现氟利昂蒸发难度大,不知道是太脏还是有水。
发表于 2016-4-30 10:57:47 | 显示全部楼层
加多了制冷剂了吧,低压低,可能还是由于水份的存在,造成节流冰堵的原因。这边又因为低压低,盲目调大膨胀阀,引起液击,压缩机结霜。
膨胀阀不要去调大调小,保持在出厂状态,调节杆处中间位置为好。再去根据低压压力,判断是否存在冰堵,或者是制冷剂加多了还是加少了。如果还会冰堵,就应该彻底处理好,再在正常的运行中根据反应出的工况判断工质的多少。
 楼主| 发表于 2016-4-30 11:29:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师的指点,换氟利昂操作中。
发表于 2016-5-2 08:00:14 来自手机 | 显示全部楼层
只换制冷剂是不会彻底解决的,更换过滤器彻底除水才能修复。
发表于 2016-5-2 09:33:46 来自手机 | 显示全部楼层
缸头垫可以打开看看,上可能有粘稠物,最好在堵的时候打开,排气阀,进气滤网都要看看,这是我去年处理的进水遇到的,当时搞好,刚回到家电话来了不制冷,,过滤器换了十几次吧,前后搞了大约一个半月才搞好,今年开机制冷了,等夏天过去再建议他换过滤器,这个不用急,不制冷换一次过滤,你会从一天换一次,三天换一次,一周换一次。到最后你就不用换了
 楼主| 发表于 2016-5-17 15:14:35 来自手机 | 显示全部楼层
现在差不多了。谢谢各位老师的指教,买了一批二手制冷机,忙着拆呢,全部都是崭新的,就用了40度电试了试机器。