“晃电”短短的数秒钟,对连续生产中要求大量设备在工艺流程上不允许电动机跳闸停机的企业是灾难性的,轻者几十万、上千经济损失,严重的还会发生火灾、爆炸乃至人身安全,对企业来讲真是灾难的几秒钟
“晃电”——电力系统在运行过程中,由于雷击,对地短路、障重合闸备自投,企业外部、内部的电网故障、大型设备起动等原因,所造成的电网故障,所造成电压瞬间较大幅度波动或者短时断电又恢复的现象称为“晃电”
“晃电”造成跳闸停机原因

  交流接触器在低压电动机控制系统中的应用非常广泛,占了相当大的比例。由于电磁式交流接触器的工作原理特点,当电网出现晃时,会造成电磁或交流接触器工作线圈短时断电或电压过低,导致靠电流维持吸的动、静铁芯吸力小于释放弹簧的弹力,使接触器释放产生跳闸停机的重要原因。电磁式交流接触器的动作特性:国际IEC标准规定、额定电压的80%为临界可靠吸合电压。临界释放电压为额定工作电压的20—70%现场使用中电磁式交流接触器一—般在标称的电压50%释放,所以因“晃电”导致电磁式交流接触器刁受控制而自然跳闸停机是原理所致。

发表于 2016-4-28 16:21:20 | 显示全部楼层
什么晃电?
一下子跳出个新名词,你总得给个准确的定义吧?
发表于 2016-4-28 16:32:17 | 显示全部楼层
学习到了!又长知识了!谢谢楼主...!