8KW发电机带负载能力差,请高手指导一下。

[复制链接]
发表于 2016-4-27 17:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一位同行朋友新绕的8KW发电机,绕好后用1.5KW的三相电机试能正常工作,换成4KW的水泵试机时出现转速低,发电机的380V电压下降到几十伏。我也没遇到过这种情况,不知是哪里的问题。麻烦大家帮忙分析一下原因。我先替我的朋友谢谢大家。
发表于 2016-4-27 18:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
励磁电压是多高
发表于 2016-4-27 19:33:20 来自手机 | 显示全部楼层
负载是否有短路或漏电
发表于 2016-4-27 20:12:18 | 显示全部楼层
功率不够,转速低加油门。
发表于 2016-4-28 07:50:41 来自手机 | 显示全部楼层
皮带松了,调下皮带看看。
发表于 2016-4-28 08:09:12 | 显示全部楼层
两个原因,一个是机械原因,就是皮带松丢转,二是电气原因,励磁回路问题。先确定是哪方面问题,然后再分析原因
发表于 2016-4-28 11:57:31 | 显示全部楼层
带大负荷要提高转速
发表于 2016-4-28 13:57:21 | 显示全部楼层
建议做成连轴传动。柴油机功率比发电机大30%
 楼主| 发表于 2016-4-28 18:10:32 | 显示全部楼层
谢谢大家的回帖,今天上午我帮同行看啦一下,结果是那位同行把励磁绕组接错啦,我帮他重新接一遍,经过试机带动4KW潜水泵正常,电压380恢复正常基本不变。至此算是故障排除。