查看: 1889|回复: 5

一个风冷机组请教一下师傅们

[复制链接]
发表于 2016-4-21 21:43:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机一号压缩机工作正常,二号压缩机没反应。直接摁住二号压缩机交流接触器,压机电流缓慢上升,回气压力五公斤降不下来(一号压机两公斤,静态七公斤)师傅们帮忙看看
microMsg.1461205047181.jpg
microMsg.1461205090253.jpg
发表于 2016-4-21 23:54:38 来自手机 | 显示全部楼层
双压缩机并联么,那可能就是压力设置的问题。也就是1号2号到一定压力开启,当达到一定压力时二号就停了。
 楼主| 发表于 2016-4-22 00:08:38 来自手机 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-4-21 23:54
双压缩机并联么,那可能就是压力设置的问题。也就是1号2号到一定压力开启,当达到一定压力时二号就停了。

一个压机管一个系统,分开的
发表于 2016-4-22 09:03:00 来自手机 | 显示全部楼层
维修界的渣渣 发表于 2016-4-22 00:08
一个压机管一个系统,分开的

那就是保护,找找看什么保护。
 楼主| 发表于 2016-4-23 20:18:22 | 显示全部楼层
问题解决了控制出了问题,电流不断上升是因为冷凝器脏了
发表于 2016-4-27 21:40:09 | 显示全部楼层
       谢谢分享,