电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: wengzj

[松下] 松下等离子电源板维修一例

[复制链接]
发表于 2020-1-20 15:02:24 | 显示全部楼层
厉害,多谢分享。  
发表于 2020-9-30 11:10:34 | 显示全部楼层
厉害,多谢分享。
发表于 2020-9-30 16:37:55 | 显示全部楼层
单独试电源板时把接口P34的1、3脚短接,在接口P6的P-M-ON和STBY5V用1K的电阻连上,插上电源插头听到继电器“咔咔”响,测量15V正常,接口P11,P2电压202V正常,待机电源5V电压稳定,电源板MPF6909维修成功
发表于 2020-10-1 22:37:20 | 显示全部楼层
学到了,谢谢!
发表于 2020-10-9 09:16:39 | 显示全部楼层
好经验,值得学习,谢谢分享!
发表于 2020-10-14 16:09:15 | 显示全部楼层
值得学习。谢谢分享!
发表于 2020-11-11 19:35:13 | 显示全部楼层
高实在是高
发表于 2020-11-26 21:27:51 | 显示全部楼层
保险师最后坏的,先坏的什么呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 05:53 , Processed in 0.049863 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表