404a压缩机冰库,制冷下不来

[复制链接]
发表于 2016-4-16 21:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
404a制冷剂,静压力5个,开机压缩机老是保护,电流测的是5.0a,额定是6.8.清洗滤网压缩机不再保护,回气压力1.0.温度还是降不下来,怀疑缺弗,冲制冷剂到1.5个压力又发生保护停机,放点制冷剂又不保护了,制冷下不来,老师们给说一下,我用电流表测电流,启动时电流9个,不好启动,在9个电流时间一长就保护
发表于 2016-4-16 21:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
测电流有什么用啊,看什么保护啊。压缩机加装的保护,如低压,高压保护油位等
发表于 2016-4-16 21:50:35 来自手机 | 显示全部楼层
缺不缺氟可以看液镜有无气泡,温度下不来测运行时的回气压力,看看蒸发温度是多少,供液足蒸发温度没有的话就是膨胀阀堵或坏了
发表于 2016-4-16 21:55:39 | 显示全部楼层
多大的压缩机?快保护时高低压多少?
 楼主| 发表于 2016-4-16 22:00:48 | 显示全部楼层
启动时回气压力从5个降到3-4个之间来回摆动,下不来,这时电流也大在8-9个电流也下不来,然后保护
 楼主| 发表于 2016-4-16 22:02:03 | 显示全部楼层
是压缩机有问题还是膨胀阀,还是别的原因
 楼主| 发表于 2016-4-16 22:05:16 | 显示全部楼层
额定电流是6.8的压缩机
 楼主| 发表于 2016-4-17 07:26:46 | 显示全部楼层
温度降到0度左右出现报警显示prl,不知道代表什么
发表于 2016-4-17 08:11:33 来自手机 | 显示全部楼层
这是液击现象
发表于 2016-4-17 10:43:05 来自手机 | 显示全部楼层
你加我QQ啊,455541933。给我发点图片我才好判断