LC-236冷藏柜外盘毛细管用多长? 工作起来温度大概是多少? 求老师傅解答

[复制链接]
发表于 2016-4-13 21:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 杨冬林 于 2016-4-15 17:31 编辑

外盘的管子6MM的,毛细管我用了0.8MM的 用了1.8米, 冷藏柜,工作2小时温度在5°以下,正常吗?
发表于 2016-4-13 22:17:47 来自手机 | 显示全部楼层
你动过那里?怎么动的?换了什么?换了多少?多大高低压?多大压缩机?多大电流?你啥都不给   你让其他人咋给你答案?
发表于 2016-4-14 07:55:30 | 显示全部楼层
你怎么修的都不说,我们怎么知道正常不正常?
 楼主| 发表于 2016-4-14 08:52:27 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2016-4-14 07:55
你怎么修的都不说,我们怎么知道正常不正常?

外盘的管子6MM的,毛细管用了0.8的,用了1.8米,可以吗 新手
 楼主| 发表于 2016-4-14 10:49:24 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2016-4-13 22:17
你动过那里?怎么动的?换了什么?换了多少?多大高低压?多大压缩机?多大电流?你啥都不给   你让其他人 ...

外盘的管子6mm的,换的毛细管我用了1.8米,0.8mm的,合适吗?  望老师傅指点一二
发表于 2016-4-15 17:38:18 | 显示全部楼层
冷藏柜盘管试机如果能在0到8度之间,机子正常停机,一般都可以了。没什么纠结的!
 楼主| 发表于 2016-4-19 07:51:50 | 显示全部楼层
杨冬林 发表于 2016-4-15 17:38
冷藏柜盘管试机如果能在0到8度之间,机子正常停机,一般都可以了。没什么纠结的!

谢谢, 已解决,毛细管换了2.2米,