昨天接修一冷库,经检查确诊为压缩机烧毁!用户现有一台三洋20P机头,我不敢确定能否替换,还请大师们赐教!配置(室内冷风机型号全无,我看大概是DD120或140,三风机的!风冷冷凝器120m2左右四风机的!膨胀阀鸿森∮7的!)要求速冻,冷库80立方左右,入库货物3吨左右,货物温度25度!要3小时内达到零度!
 楼主| 发表于 2016-4-10 17:58:50 来自手机 | 显示全部楼层
两台压缩机都没有铭牌,15p是3缸的,20p是四缸的!
发表于 2016-4-11 07:44:59 | 显示全部楼层
就怕散热不良·····················
发表于 2016-4-11 07:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器不知道行不行
 楼主| 发表于 2016-4-12 21:05:59 来自手机 | 显示全部楼层
有没有师傅多给点意见啊?压缩机大了有没有影响啊?
 楼主| 发表于 2016-4-13 09:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没有大师赐教啊?是不是我给的参数不对啊?
发表于 2016-4-13 10:49:53 来自手机 | 显示全部楼层
库温0度,蒸发温度负5度,20匹压缩机制冷量36千瓦,冷凝器所需散热量=54x1.3=70.2千瓦,