电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2505|回复: 5

三菱空调问题求叫版主

[复制链接]
发表于 2010-4-29 16:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
去修三菱空调 管子被偷
空调怎么抽空
我只有冰箱压缩机做的真空泵怎么抽空
和定量加液
我的过程是关闭粗阀 ,在外机细管上接上真空泵直无气体后关闭细管阀
接上内外机连接细管 粗管不接 从外机家液1个压力后打开细管阀让药水从细管出 到内机在到内机粗管出 到手感觉粗管有冷感后拧紧粗管 后打开粗 细外机阀
后家液之5个压力完
请指导
谢谢
发表于 2010-4-29 17:28:11 | 显示全部楼层
铜管被盗屡见不鲜。不过也提供了你赚钱的好机会。1.5匹一下每米收费120--140元吧?
你应该1、先通过铜管将室内与室外机连接上,拧紧各快速接头。2、将抽空用的压缩机通过三通阀与专用的连接口(一般在粗管口处)接上。3、启动抽空机,抽空10--15分钟后,确定系统不漏,就可以加氟了。一般加到动压4--4.5个压即可。你目前的处理方法可能抽空不尽,以后可能出现冰堵。
 楼主| 发表于 2010-4-29 17:36:38 | 显示全部楼层
问题在那。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-30 13:08:36 | 显示全部楼层



    版主说的很对哦。
发表于 2010-4-30 21:18:56 | 显示全部楼层
接上内外机连接细管 粗管不接 从外机加液1个压力后打开细管阀让药水从细管出 到内机在到内机粗管出 到手感觉粗管有冷感后拧紧粗管 后打开粗 细外机阀
后家液之5个压力完
为什么粗管不接?从外机加液1个压力后不知楼主从什么地方充氟?
 楼主| 发表于 2010-5-1 09:00:11 | 显示全部楼层
版主说的对我把粗官关了
就不好家液了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 06:38 , Processed in 0.053788 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表