有请麦克维尔的大师支支招..急急急

[复制链接]
发表于 2016-4-4 22:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台麦克维尔的MDS多联机当时移动了内机直接放了雪种(R22)...现在移好了...线控器没有按原来的内机对上...上电外机一台显示49和50另一台显示48和52...内机全部线控器显示H1/H4/31/32......看的故障代码是压机过载和高压..可这些都还没有开机怎么就会有呢???检查过温感和压力开关和交流接触器的过载都是好的...高了一天了还是没个头绪...请大师支支招
发表于 2016-4-5 10:18:59 | 显示全部楼层
重新抽真空加雪种试试看,
发表于 2016-4-5 11:08:59 | 显示全部楼层
上图看看,
 楼主| 发表于 2016-4-7 16:32:14 | 显示全部楼层
威何宝 发表于 2016-4-5 10:18
重新抽真空加雪种试试看,

已经抽空了灌了雪种进去...一上电就这样了
发表于 2016-4-7 17:17:45 | 显示全部楼层
不知此款外机主板上是否装有复位按钮,移过机器可能需要重新调试运转方可
发表于 2016-4-7 19:01:05 | 显示全部楼层
查一下电源有问题吗