 楼主| 发表于 2016-4-5 08:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2016-4-5 07:43
先查漏

我这个是排管库,排管140米,我是做空调的,第一次做冷库,今年1月份做好,试机时空库温度很快下去,加了半瓶回气管有霜,就没再加,现在就是温度有时下去非常慢,有时还可以,我也搞不清是缺氟还是别的原因,今天下午去修,希望各位大师分析分析
发表于 2016-4-5 12:42:12 | 显示全部楼层
估计是有泄漏,好好检查下,压力在0.38mp到0.34mp.
 楼主| 发表于 2016-4-5 13:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
1007795312 发表于 2016-4-5 12:42
估计是有泄漏,好好检查下,压力在0.38mp到0.34mp.

开始加的时候试机的时侯也是这个压力还低,但温度下去很快,现在就是有时快,有时慢,特别是进货的时候,特别慢。搞不明白。
发表于 2016-4-5 16:21:07 | 显示全部楼层
空库肯定下了快呀
 楼主| 发表于 2016-4-5 17:32:37 来自手机 | 显示全部楼层
1007795312 发表于 2016-4-5 16:21
空库肯定下了快呀

就是这样,下去温度慢。
1459848588389..jpg
1459848618866..jpg
1459848644765..jpg
1459848668867..jpg
 楼主| 发表于 2016-4-5 21:03:44 来自手机 | 显示全部楼层
19811217李志坚 发表于 2016-4-4 22:22
库温一3度蒸发温度在一8度到一11度,对应压力在0.38mp到0.34mp.压力小加氟

谢谢回复我的大师,已解决,徒弟把电磁阀电源接了220的,