有没有管路延长追加制冷剂的计算方法?

[复制链接]
发表于 2016-3-30 20:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
很多时候需要延长管路到十几米,原机只有三四米,如果不追加氟,特别是制热的时候很容易导致压缩机回流的氟不足然后过热保护停机,那么追加多少氟合理呢?有没有什么计算的公式呢?


比如追加百分之多少?或者直接按照管理长度不同的制冷剂加多少克?
发表于 2016-3-30 20:05:46 | 显示全部楼层
有,根据不同型号的铜管,超过规定长度后分段补加。
发表于 2016-3-30 20:39:07 | 显示全部楼层
安装说明上都有。不同机型、不同的制冷剂都有相应的追加量
发表于 2016-3-30 21:00:52 来自手机 | 显示全部楼层
这都是基本的!
发表于 2016-3-30 21:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
多联机补加制冷剂只算液管的长度  6mm/0.03kg/M    10mm/0.065kg/M  12mm/0.115kg/M  16mm/0.19kg/M   19mm/0.29kg/M   22mm/0.38kg/M  25mm/0.68kg/M   28mm/0.76kg/M