电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4750|回复: 9

560L冰柜盘管加氟后过滤器发热

[复制链接]
发表于 2016-3-27 21:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问大师们。560L冰柜盘管后加134氟,高压14公斤,过滤器发热。这是哪里的问题?正常吗?
发表于 2016-3-27 21:23:49 来自手机 | 显示全部楼层
低压呢。。不说清楚的
发表于 2016-3-27 21:26:58 | 显示全部楼层
你处理过(修理)什么地方?
发表于 2016-3-27 21:29:36 | 显示全部楼层
盘管,盘了多少米?毛细管用多长?制冷多长时间?温度降到多少度?加了多少克制冷剂?回管凉不凉(或结不结霜)?这一系列的问题都不说咋和你分析故障?光说了个高压压力!一般来说过滤器微热,属正常现象。
发表于 2016-3-27 21:40:31 | 显示全部楼层
过滤器有点温度是正常的,毛细管是原机的吗?毛细管粗了,短了,都会发热。
 楼主| 发表于 2016-3-27 21:51:53 | 显示全部楼层
存电的电容 发表于 2016-3-27 21:29
盘管,盘了多少米?毛细管用多长?制冷多长时间?温度降到多少度?加了多少克制冷剂?回管凉不凉(或结不结 ...

是上位师傅盘的管,这次我换了压机,。我把毛细一端断开至空,测高压为1.4 ,加134副3个小时温度降到-5。回管凉。这是毛细问题吗?
发表于 2016-3-27 22:10:00 来自手机 | 显示全部楼层
我看就是毛细管短了换长一点的就可以了
发表于 2016-3-27 22:14:23 | 显示全部楼层
刚加F发热正常,冰柜温度降下来后就不太热了。
发表于 2016-3-27 22:15:27 | 显示全部楼层
能冻就行,收费走人
发表于 2016-3-27 22:22:54 | 显示全部楼层
你得看原来盘管,盘了多少米?再根据多少米铜管配毛细管长度和直径。压缩机坏,肯定有原因的。要么盘管少,温度降不下来。达不到停机温度,压缩机长时间运转,不停机。导致压机损坏。等等诸多原因。你得查找原因?在更换压机时必须换同等瓦数,功率的!先看看原来盘了多少米管?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 22:38 , Processed in 0.057117 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表