冷库分段打压检漏从压缩机回气加氮气9Kg储液罐没压力,膨胀阀不能通过?

[复制链接]
发表于 2016-3-23 13:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
压缩机排气阀关闭,从回气管加氮气到9KG,电磁阀已通电,现在氮气不能通过膨胀阀到储液罐?膨胀阀反向不通吗?
发表于 2016-3-23 20:49:29 | 显示全部楼层
如果从低压侧打压,气体可以通过膨胀阀流到高压侧,得有电磁阀截止。如果你把电磁阀通电,那不就向储液罐里打压吗?一般在储液罐上有个截止阀,把这个截止阀关闭就可以截止,向高压侧通气,(同时关闭压缩机排气阀,不要向电磁阀通电)!简单说就是:(1)关闭压机高压阀(2)关闭储液罐截止阀(3)不要向电磁阀通电。(4)如果带油分器也得关闭油分回油管截止阀(5)做到以上4步,就可以从低压侧打压试漏了。
以上所说不知对不对,仅可参考。
 楼主| 发表于 2016-3-23 21:48:36 来自手机 | 显示全部楼层
电磁阀不通电压力能到储液管?