氟利昂是工业制冷设备上应用的最为广泛的制冷剂,它在低温下吸取被冷却物体的热量,然后再较高温度下转移给冷却水,是在冷水机中完成热力循环的制冷工质。在冷水机的应用上,目前使用得最多的制冷剂有R-22、R-407c以及R-410a,下面我们详细讲述一下它们的性质与应用。
    R22,氢氯氟烃,属于HCFC类物质。是一种常用的中温制冷剂。无色、无味、不燃烧、不爆炸。能够部分地与矿物油互溶解,其溶解程度随着矿物油的温度而变。R-22广泛用于家用冷水机、空调、中央空调和其他制冷设备中。
    R-407c(52%R134A/25%R125/23%R32)是一种三元非共沸混合制冷剂,它是R22的替代物,在压力为标准大气压时,其泡点温度为-43.4度,露点温度为-36.1度,与R22的沸点(-40.8度)较接近。R407C不能和矿物油互溶,但可以溶于聚酯类合成油。
    在制冷工况下(蒸发温度约7度),R407C单位容积制冷量及制冷系数比R22约低5%。
    R22的制冷系统换成R407C,只要将润滑油和制冷剂更换就可以了,而不需要更换压缩机,这是R-407c作为R22替代物的最大优点。
    因R407c存在温度滑移,在0.1-2.4MPa的饱和蒸汽压力下,有平均5.5℃的温度滑移 。因此,充放R407c只能是液态充放,不能气态充放。
    R410a(50%R125/50%R32)是一种两元混合制冷剂,它的温度滑移小于0.17度,可称为近共沸混合制冷剂。 R410a不能与矿物油互溶,但能溶解于聚酯类合成油。
    R410a有优良的传热性能,较低的流动压降和较高的压缩效率。有利于提高制冷系统的性能系数。
    R410a不能直接用来替换R22的制冷系统,要用专门的压缩机。
    由于制冷剂(冷媒)是属于航空危险品,所以特域冷水机除了CW-3000散热型系列冷水机外,其它带压缩机的制冷型冷水机如未进行冷媒抽真空,均不建议使用航空运输,另外,已进行抽真空处理的冷水机到达客户后,需要根据机器规格标准重新充注冷媒才能开机使用。
发表于 2016-3-21 15:18:31 | 显示全部楼层
说的很全面。学习了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 23:24 , Processed in 0.045085 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表