请教大神,我新手,冷库

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-3-9 21:54:20 来自手机 | 显示全部楼层
SX13596779727 发表于 2016-3-9 21:20
没事别动它,确定坏了吗?

有轻微结霜现象
发表于 2016-3-10 09:37:56 | 显示全部楼层
大约在淡季 发表于 2016-3-9 20:53
用那种只有两个接口的可以吗?

这是外平衡式热力膨胀阀,那根6mm管不可去掉!安装也太不规范了,感温包安放的角度也不对,与回气管应呈4点钟或8点钟的位置(角度),怎么绑在回气管的上面去了?而且感温包和回气管都要保温的。
发表于 2016-3-10 10:23:48 | 显示全部楼层
热力膨胀阀、传感器,不可随意调整并保温处理
 楼主| 发表于 2016-3-11 17:28:46 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-3-10 09:37
这是外平衡式热力膨胀阀,那根6mm管不可去掉!安装也太不规范了,感温包安放的角度也不对,与回气管应呈4 ...

这是他们以前安装的,我是安空调的,他移机过来叫我帮他们看看,谢谢师傅
发表于 2016-3-11 18:53:03 | 显示全部楼层
这个是膨胀阀,上边最细的管是感温头连接管,稍粗点的是外平衡膨胀阀的平衡管,两根管都很重要。
发表于 2016-3-11 22:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀上有加氟嘴是做什么用的?
发表于 2016-3-12 18:07:53 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是在三乡做的吧?