锅炉供水的机子,锅炉温度探头什么信号

[复制链接]
发表于 2016-3-5 18:03:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
锅炉水温探头是什么信号,我有一台锅炉供水的机子,FA10的,用户也说不好什么故障,反正是不正常,
我需要测试一下,还有电动阀门的反馈是什么信号
发表于 2016-3-5 18:14:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-3-5 18:18 编辑

  pt100温度传感器检测的信号送往 温度变送器  经过温度变送器 进入 PLC运算后   plc 模拟量后 输出 0-10v  或者 4-20ma 模拟信号 控制电动阀门的开启角度



QQ图片20160305181833.jpg
 楼主| 发表于 2016-3-5 18:22:16 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-3-5 18:14
pt100温度传感器检测的信号送往 温度变送器  经过温度变送器 进入 PLC运算后   plc 模拟量后 输出 0-10v  ...

那电动阀门的反馈信号呢
发表于 2016-3-5 18:25:00 | 显示全部楼层
aragorn110 发表于 2016-3-5 18:22
那电动阀门的反馈信号呢

模拟信号 控制电动阀门的开启角度
发表于 2016-3-5 19:32:13 | 显示全部楼层
同意以上说法。。
发表于 2016-3-8 18:10:31 来自手机 | 显示全部楼层
沙发说的很好