蒸发器结满霜,制冷效果不好。

[复制链接]
发表于 2016-3-3 16:59:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
鞋面定型机器,其实就是冷冻库 蒸发器结满霜,低压2.3公斤,回气管结满霜,温控探头绑在回气管上显示温度只有-3度温度下不去 。求问这是什么的情况
发表于 2016-3-3 17:14:27 | 显示全部楼层
提供的数据不全,风冷蒸发器结满霜先化霜,再查清原因
 楼主| 发表于 2016-3-3 17:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
华能维修服务 发表于 2016-3-3 17:14
提供的数据不全,风冷蒸发器结满霜先化霜,再查清原因

蒸发器风冷的,冷凝器是水冷的,机器开起来大概十分钟左右蒸发器就挂满霜,回气管结满霜压缩机低压接口处也结霜,低压压力2.3kg,压缩机与高压管连接处用手直接摸温度微热,这台机器之前被别人修过
发表于 2016-3-3 17:47:44 | 显示全部楼层
温控的感温位置就不对,应该悬空在库房的中央位置,测定出的温度才是库房内的真正温度。感温头绑在回气管上算什么温度?回气管外壁的温度???就是回气温度都算不上!
用的什么制冷剂也不说。
 楼主| 发表于 2016-3-3 17:55:24 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-3-3 17:47
温控的感温位置就不对,应该悬空在库房的中央位置,测定出的温度才是库房内的真正温度。感温头绑在回气管上 ...

制冷剂r22的,此款机器出厂感温探头就在蒸发器上面插着的,
发表于 2016-3-3 19:22:54 | 显示全部楼层
膨胀阀在那个位置
发表于 2016-3-3 19:58:30 | 显示全部楼层
neng可以拍照看看吗
 楼主| 发表于 2016-3-3 20:01:41 来自手机 | 显示全部楼层
tianming1984121 发表于 2016-3-3 19:22
膨胀阀在那个位置

膨胀阀出来马上就是蒸发器
 楼主| 发表于 2016-3-3 20:02:42 来自手机 | 显示全部楼层
liu18616857356 发表于 2016-3-3 19:58
neng可以拍照看看吗

明天去维修,到时候拍相片
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 01:49 , Processed in 0.057679 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表