电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3069|回复: 4

[松下] 松下等离子电视42C33C整流桥1506输出电压多少

[复制链接]
发表于 2016-2-21 12:31:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
松下等离子电视42C33C不开机,查烧保险管,继电器开路,更换,经4个二极管整流到达CE207电压才238V,正常要300V,整流桥1506输出23V正常吗?
UC_Photo_001.jpg
发表于 2016-2-21 13:23:11 | 显示全部楼层
用户................
发表于 2016-2-21 13:38:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-2-21 15:44:28 | 显示全部楼层
23V?!不正常,用你的大脚拇指头想想吧!
 楼主| 发表于 2016-2-22 18:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
5V待机正常,CE207 300V T301 16V正常,6.5V只有6V..整流桥拆出测量正常,一开机又烧保险管,烧2个继电器,同端的2脚,是什么造成烧继电器
UC_Photo_006.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 19:53 , Processed in 0.056066 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表